Электрика
-
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 01:20
- Откуда: Оттуда
- Пол: Мужской
Электрика
Электрики! Нужен совет. На контроллере котла отопления выход "Вентилятор наддува" мной запараллелен с дымососом. При регулировке вентилятора наддува с контроллера так же регулируется и дымосос. А мне этого не нужно. Как сделать, чтобы они включались вместе, а регулировался только наддув, а дымосос работал на 100% ? Контроллер DM350, на котлах ВСКЗ.
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
ref13, единственное, что приходит в голову это твердотельное реле. https://www.virage24.ru/shop/rele-tverd ... ac-ruichi/
Питание реле садишь параллельно наддуву, а силу на дымосос.
Питание реле садишь параллельно наддуву, а силу на дымосос.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 01:20
- Откуда: Оттуда
- Пол: Мужской
Электрика
Электрик, Спасибо, попробую.
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
ref13, только реле с радиатором надо. Обязательно. Если есть выбор, то радиатор самый большой.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
-
- Сообщения: 6855
- Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
- Пол: Мужской
Электрика
Лично меня смущает, что в одну клемму воткнуты провода разного сечения.
Кто не скажет при блеске молнии:
"Вот она наша жизнь!"
"Вот она наша жизнь!"
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
борец с идеями, автомат работает гораздо лучше розетки.
Площадь контакта и сила обжима гораздо лучше. Так что, скажем, сварочный аппарат с током потребления 30А гораздо лучше воткнуть в автомат, чем в розетку.
zaratustra, они могут быть скручены, либо обжаты.
Либо вставлены на отлюбись, и как отгорит, так новый поставят.
Площадь контакта и сила обжима гораздо лучше. Так что, скажем, сварочный аппарат с током потребления 30А гораздо лучше воткнуть в автомат, чем в розетку.
zaratustra, они могут быть скручены, либо обжаты.
Либо вставлены на отлюбись, и как отгорит, так новый поставят.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
борец с идеями, это не отменяет мою фразу: автомат работает гораздо лучше розетки.
Площадь контакта и сила обжима гораздо лучше. Так что, скажем, сварочный аппарат с током потребления 30А гораздо лучше воткнуть в автомат, чем в розетку.
И подтверждает мою фразу: вставлены на отлюбись, и как отгорит, так новый поставят.
Площадь контакта и сила обжима гораздо лучше. Так что, скажем, сварочный аппарат с током потребления 30А гораздо лучше воткнуть в автомат, чем в розетку.
И подтверждает мою фразу: вставлены на отлюбись, и как отгорит, так новый поставят.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 3630
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
Да сто раз так делали....
-
- Сообщения: 3630
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
Заяц-Волк чет вспомнилось
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
К стати, взял недавно сотню VAGO трехместных, как нижний на фоте, светильники подключать. Посмотрим как себя поведут.
Правда там проблема одна: они для меди, а у меня алюминий магистральный. Заодно и этот вопрос проверим...
Правда там проблема одна: они для меди, а у меня алюминий магистральный. Заодно и этот вопрос проверим...
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 4326
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 18:56
- Пол: Мужской
Электрика
Vugluskr, А какие ваги круче те что сверху или та что снизу при одинаковом количестве контактов?
-
- Сообщения: 6855
- Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
- Пол: Мужской
-
- Site Admin
- Сообщения: 7446
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
- Пол: Мужской
-
- Сообщения: 5294
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
Если жилы медные и многопроволочные- зачистив, скрутить и пропаять провода.
Если медные и одножильные, то хорошая, плотная скрутка, длинной в скрученном состоянии 30 мм.
Если медные и одножильные, то хорошая, плотная скрутка, длинной в скрученном состоянии 30 мм.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 3630
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
Big, Верхние юзал из за того что 4квадрата в обычный не лезет, нареканий нет. Нижние чет как то не требовались, ибо всегда есть обычные без этих выебонов с зажимами.
-
- Site Admin
- Сообщения: 7446
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
- Пол: Мужской
Электрика
Нагрузку для которой требуется медь в 4 квадрата в ваги? Да вы батенька того. Я вот, лично мое мнение, не навязываю никому, считаю, что их максимум на освещение, ну как максимум до 5ампер.
Не теряйте в себе человека.