Отопление загородного дома

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
ser1968
Сообщения: 1519
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 09:08
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#801 Сообщение ser1968 » 20 янв 2020, 15:26

Лютый, я про твою душевую

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Лютый
Самые популярные пользователи 2022
Сообщения: 27354
Зарегистрирован: 12 май 2019, 06:53
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#802 Сообщение Лютый » 25 янв 2020, 00:00

ser1968 писал(а): 20 янв 2020, 15:26 Лютый, я про твою душевую
Да у меня что в одном санузле, что во втором все нормально
Изображение

Изображение
Людишек из черного списка надо обнулять дабы покормить их тем чего в них так много .

Аватара пользователя
ser1968
Сообщения: 1519
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 09:08
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#803 Сообщение ser1968 » 25 янв 2020, 08:48

Лютый, судя по фото у тебя там обычные бытовые стоят, от них конечно шума мало. Ты же на прошлой странице показывал большой вентилятор?

Лютый
Самые популярные пользователи 2022
Сообщения: 27354
Зарегистрирован: 12 май 2019, 06:53
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#804 Сообщение Лютый » 25 янв 2020, 15:44

ser1968, Так это не большой
В понедельник поставят сфотаю
Это в кот ельную
Людишек из черного списка надо обнулять дабы покормить их тем чего в них так много .

Дед Хочун
Сообщения: 13997
Зарегистрирован: 10 дек 2019, 23:16
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#805 Сообщение Дед Хочун » 25 янв 2020, 17:34

Индукционный электрокотёл есть у кого ?

Аватара пользователя
L0ner
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 12:20
Откуда: Красноярский край
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#806 Сообщение L0ner » 26 янв 2020, 10:59

Лютый писал(а): 25 янв 2020, 15:44в кот ельную
в столовую для котов? :crazy:
Хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь

Аватара пользователя
ser1968
Сообщения: 1519
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 09:08
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#807 Сообщение ser1968 » 27 янв 2020, 12:38

Лютый писал(а): 25 янв 2020, 15:44 ser1968, Так это не большой
В понедельник поставят сфотаю
Это в кот ельную
как в котельной поставишь, проверь, будет ли он сосать дым из котла в котельную. Я тормознул с установкой вентилятора, чего-то дым мне в котельной не нужен.

Лютый
Самые популярные пользователи 2022
Сообщения: 27354
Зарегистрирован: 12 май 2019, 06:53
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#808 Сообщение Лютый » 27 янв 2020, 13:59

ser1968 писал(а): 27 янв 2020, 12:38
Лютый писал(а): 25 янв 2020, 15:44 ser1968, Так это не большой
В понедельник поставят сфотаю
Это в кот ельную
как в котельной поставишь, проверь, будет ли он сосать дым из котла в котельную. Я тормознул с установкой вентилятора, чего-то дым мне в котельной не нужен.
это промышленная котельная и там котлы по тысяче киловатт
Там хоть что ставь
Людишек из черного списка надо обнулять дабы покормить их тем чего в них так много .

romansan
Сообщения: 7120
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:15
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#809 Сообщение romansan » 29 янв 2020, 14:41

Вопрос. Закрытая система отопления. При нагреве стало расти давление с 1 атм до 2-2,5. даже сбросник немного капать начинает. По мере остывания котла давление снижается. Мембрана порвалась в расширительном баке? как это проверить? по сути бак заполнится водой и будет теплым как батарея?

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 3831
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Отопление загородного дома

#810 Сообщение AlekseyT » 29 янв 2020, 14:57

romansan писал(а): 29 янв 2020, 14:41 По мере остывания котла давление снижается
похоже на то. А ты не подкачивал систему?
romansan писал(а): 29 янв 2020, 14:41 по сути бак заполнится водой и будет теплым как батарея?
в нем же циркуляции нет. У меня он всегда холодный.

romansan
Сообщения: 7120
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:15
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#811 Сообщение romansan » 29 янв 2020, 14:59

AlekseyT, подкачивал. с котла воду сливал потом заполнял. воздух стравливал и верхней точки системе и с котла и даже с радиаторов по дому проверял

Abadie

Отопление загородного дома

#812 Сообщение Abadie » 29 янв 2020, 15:04

romansan, мембрана,больше нечему

romansan
Сообщения: 7120
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:15
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#813 Сообщение romansan » 29 янв 2020, 15:08

Аrtry, какой дальше процесс? закрывать кран на бак. откручивать бак. разбирать. доставать мембрану покупать новую. и потом все в обратном порядке?

Abadie

Отопление загородного дома

#814 Сообщение Abadie » 29 янв 2020, 15:14

romansan, ну да. Только мембрану сперва купить- не будешь же ты дом без отопления оставлять. Еще варик может быть- воздух через нипель ушел. Проверь-может и мембрана непричем.
Я бы так сделал- котел приглушил,на верхней батарее на всякий случай сбросник открыл,разобрал расширитель и посмотрел. Если вода за мембраной- кирдык ей, если сухо- сосок или вокруг него травит. Раз правда видел сам бак дырявый(но это редко совсем)

romansan
Сообщения: 7120
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:15
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#815 Сообщение romansan » 29 янв 2020, 15:20

Аrtry, вести с полей. проверил давление в баке - 0 атм. выкрутил ниппель вообще. вода не идет(давление в системе 2 атм). т.е мембрана целая? Надо просто накачать воздух в бак насосом или компрессором? как это правильно делать?

Shtiben81
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 12:21
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#816 Сообщение Shtiben81 » 29 янв 2020, 15:37

пробовать качать в бак мерять манометром давление в расширителе. Без давления в системе в пустом расширителе должно быть 1,5атм ну или 0,7 от рабочего давления системы.

romansan
Сообщения: 7120
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:15
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#817 Сообщение romansan » 29 янв 2020, 15:43

Shtiben81, кран на бак перекрыть или так качать?

romansan
Сообщения: 7120
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 11:15
Пол: Мужской

Отопление загородного дома

#818 Сообщение romansan » 29 янв 2020, 16:15

можно ли не отсоединяя расширительный бак от системы отопления накачать воздух? по сути если в системе 2 атм а я компрессором накачаю в бак еще 1атм то максимум проблем это сработка сбросного клапана?

Abadie

Отопление загородного дома

#819 Сообщение Abadie » 29 янв 2020, 16:40

romansan, Значит целая. качай в него и откуда нибудь сливай. Он у тебя сколь литров?Можно не отсоединять. Сбросник то есть где нибудь-с него и сливай. И это-если у тебя расширитель полный ты его нормально не накачаешь.

Abadie

Отопление загородного дома

#820 Сообщение Abadie » 29 янв 2020, 16:49

romansan, и ты это- аккуратнее- автомобильным насосом можно и 10 очков качнуть а котел этого не выдержит. Тоесть система то сейчас вообще полная и расширяться ей некуда.