Электрика
-
- Сообщения: 3634
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
V V S, Печально. У меня сейчас полный завал по стройкам, а из путних некого и посоветовать, кроме местных.
-
- Сообщения: 3634
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
Объясните популярно. Сегодня поймал КЗ в розетке. Вышибло диф на 20А на эти розетки, вышибло вводной 63А на щите, выводной на щите учета 80А, выводной на КТП 80А. Понятно что ток дуги при КЗ больше всех номиналов. Тупо время сработки одинаково хорошо соответстует С характеристике? Че они всей кодлой то?
-
- Сообщения: 3832
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
- Пол: Не выбран
Электрика
Vugluskr, озвучь производителей электроавтоматики
-
- Сообщения: 3634
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
AlekseyT, Диф20 ИЭК, 63,80 ТДМ, что в ТПухе стояло не углядел, темно уже было. Что то серое, возможно АВВ
-
- Сообщения: 3634
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
- Пол: Мужской
Электрика
Ну надо конечно. Что притаскивают, то и ставлюalex_doctor писал(а): ↑17 ноя 2020, 21:26 а чтобы не кодлой надо ставить разные буквы на разных уровнях, либо регулируемые, с разной уставкой.
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
Я к вам товарищи и вот по какому вопросу. Дом, энергопотребление :10 led лампочек, холодильник, насосная станция 450v, циркуляционный насос 30v. Насосная станция включается примерно 6 раз в час по 20 сек. Грядут длительные отключения электроэнергии. Вопрос: 4 тягловых аккумулятора 100ah+ гибридный инвертор Sila 3000. На сколько часов ориентировочно смогут они тянуть дом не допуская глубокой разрядки батарей, подзарядку производить с помощью бензогенератора. Не хочется что б он молотил постоянно. Электотехнику прогуливал, сильно не пинайте.
-
- Сообщения: 5299
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
Славян, в паспорте на АКБ указано минимальное рабочее напряжение. Обычно 10 или 11 вольт. Поставь вольтметр и по нему ориентируйся. Как только напряжение АКБ под нагрузкой будет уходить ниже уровня, то заряжай.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
alex_doctor, циркуляционный насос Альфа 2 использую на первой скорости, насосная станция DAB 850 Вт.
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
Электрик, так не покупал еще ничего, хочу понять на сколько хватит ориентировочно, если часа четыре автономки, буду рассматривать.
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
alex_doctor, батареи новые. Еще вопрос нужны ли будут балансиры, и что лучше 4*100ah, или 2*200ah. Как я понимаю самая большая просадка будет при включении станции, пикавая нагрузка вроде называется. Есть решение поставить гидроаккомулятор в паралель литров на 100. Твое мнение это поможет? В принципе суточный расход небольшой 100-150 литров в сутки.
-
- Сообщения: 2895
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 22:17
- Пол: Мужской
Электрика
Славян, по возможности, лучше разделить потребителей. Цирк. насосы - это самый важный потребитель. И должны работать всегда.
Остальное по остаточному принципу. Кончились батарейки, да и ладно. За пару часов ничего не случится, пока тебя нет.
Если есть непреодолимое желание убить всех зайцев разом, то можешь посмотреть на счётчик. Узнать среднее суточное потребление. И от этого плясать.
Прибавив 50% ты поймёшь какого объема АКБ нужны на сутки автономки.
Можешь готовые таблицы в сети поискать по подбору ИБП, если сложно посчитать. Только учти что ВольтАмперы и Ваты - немного разные характеристики. Разница 20% примерно.
Нужен 1квт значит 1.2кВА
Остальное по остаточному принципу. Кончились батарейки, да и ладно. За пару часов ничего не случится, пока тебя нет.
Если есть непреодолимое желание убить всех зайцев разом, то можешь посмотреть на счётчик. Узнать среднее суточное потребление. И от этого плясать.
Прибавив 50% ты поймёшь какого объема АКБ нужны на сутки автономки.
Можешь готовые таблицы в сети поискать по подбору ИБП, если сложно посчитать. Только учти что ВольтАмперы и Ваты - немного разные характеристики. Разница 20% примерно.
Нужен 1квт значит 1.2кВА
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
Shustr, на циркуляционник отельно стоит бесперебойник и аккум 55 ач.
-
- Сообщения: 3832
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
- Пол: Не выбран
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
Shustr, к полной автономке не стремлюсь, интересует утренние 3-4 часа, не и ночь. Основное энергопотребление вечером будет вывозит гена 4 кВт. Дай Бог конечно этого избежать, но долги СНТ растут как снежный ком, решать проблему желающих не находится, как мне видется красэнерго долго терпеть это не будет.
-
- Сообщения: 3832
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
- Пол: Не выбран
Электрика
Славян, так просчитать вряд ли кто сможет( Еще нужно учесть, что заряжаются свинцовые акб долго, часов 10. Можно поставить ИБП на весь дом на 10ква, но толк с него будет при отключении эл. Энергии на часа 4 в сутки.
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
AlekseyT, тягловые АGM они ж вроде не свинцовые, в них главное губокого разряда избегать.
-
- Сообщения: 3832
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
- Пол: Не выбран
-
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:22
- Пол: Мужской
Электрика
alex_doctor, значит менеджеры по ушам трут
-
- Сообщения: 3832
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
- Пол: Не выбран
Электрика
Славян, менеджеры наверное обычные, они 99% такие умные. Может имелось ввиду тяговые щелочные? Тогда да. Но AGM по умолчанию не могут быть такими, это одна из технологий кислотных свинцовых батарей.