Электрика
Почему нет? https://sovet-ingenera.com/elektrika/uz ... e-uzo.html
Два главных критерия выбора противопожарного УЗО – это селективность устройства (наличие в нем возможности установки задержки отключения) и высокий параметр тока утечки (100–300 мА). Если одно из этих условий не выполнено, то система из защитных аппаратов в электрощите не станет работать, как положено.
Селективное устройство отключенияСелективное устройство отключения
УЗО селективного типа обозначается в маркировке на корпусе буквой «S», именно его нужно устанавливать в качестве противопожарного элемента каскада (оно на отключение срабатывает с выставленной временной задержкой)
По нормам противопожарное УЗО должно отличаться минимум в три раза в большую сторону от нижерасположенного обычного по:
току утечки;
времени срабатывания.
Если разница по этим параметрам менее трех раз, то при срабатывании нижестоящего дифференциального выключателя среагирует на отключение контура и противопожарное устройство. В результате будет сложнее выяснить причину отключения, а без питания останутся все потребители в параллельных линиях, на которых проблем нет.
В идеале каскадная схема из различных УЗО должна работать так, чтобы при возникновении проблем реагировало только то устройство, которое расположено ближе всего к месту пробоя изоляции. При таком раскладе отключается лишь защищаемая цепь. Остальные продолжают оставаться под напряжением.
С требованием высокого параметра тока утечки ситуация следующая. У обычных УЗО он подбирается в пределах 10–40 миллиампер. Рабочий электроток (максимум потребления подключенными в линию электроприборами) в данном случае достигает 16–40 А. Для освещения и розеток с бытовыми приборами этого вполне достаточно.
Ювик, Ну на конечных потребителей я еще подумаю дифавтомат или узо. А вот противопожарное - именно узо ибо автомат общий на 3 фазы уже есть
Последний раз редактировалось Пирожки с котятами 19 фев 2020, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
Электрика
Угу, заказал селективное узо 63A ток утечки 300ma тип тока утечки A производитель ААВ за 8600 ща думаю, может ну его.
- Электрик
- Сообщения: 5208
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Репутация: 124
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
По сути, оно для красоты ставится, потому как при текущей эксплуатации оно никогда не сработает, а при пожаре, если нет автоматической пожаротушилки, не важно, под напряжением линия, или нет.Пирожки с котятами писал(а): ↑19 фев 2020, 21:03 В идеале каскадная схема из различных УЗО должна работать так, чтобы при возникновении проблем реагировало только то устройство, которое расположено ближе всего к месту пробоя изоляции. При таком раскладе отключается лишь защищаемая цепь. Остальные продолжают оставаться под напряжением.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
Электрика
Только я вот сейчас думаю может его вообще в щиток на столбе запихать, как оно себя на морозе поведет интересно
- Электрик
- Сообщения: 5208
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Репутация: 124
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
Пирожки с котятами, да при чем тут кабель и 300ma? При КЗ и токах утечки у тебя раньше сработают линейные автоматы и УЗО.
Это при условии, что будет КЗ и ток утечки. А моя практика такова, что причиной пожара от электричества почти никак не связана с КЗ и током утечки.
Раз я был свидетелем, как горела морозилка "бирюса", от залипшего реле, КЗ не было. Пожар от обогревателей, пожар от электроплит.
Раньше телевизоры хорошо горели...
P.S. В плане безопасности гораздо интересней автоматическое отключение не нужных электроприборов при уходе из дома. На постоянку оставить только холодильник, котёл, сервер и видеонаблюдение, остальное отключать на время отсутствия.
Это при условии, что будет КЗ и ток утечки. А моя практика такова, что причиной пожара от электричества почти никак не связана с КЗ и током утечки.
Раз я был свидетелем, как горела морозилка "бирюса", от залипшего реле, КЗ не было. Пожар от обогревателей, пожар от электроплит.
Раньше телевизоры хорошо горели...
P.S. В плане безопасности гораздо интересней автоматическое отключение не нужных электроприборов при уходе из дома. На постоянку оставить только холодильник, котёл, сервер и видеонаблюдение, остальное отключать на время отсутствия.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
Электрика
Электрик, И роутер для и-нета
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
- Электрик
- Сообщения: 5208
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Репутация: 124
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
Пирожки с котятами, этот https://www.etm.ru/cat/nn/7096031/
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
Электрика
Как с ним работать?
Накидайте схему исходя из того что сейчас есть:
Вводной 32 автомат -РН260t РН260t РН260t
на первом этаже из нагрузки: Освещение ванна, кухня+зал - разные линии, гардероб, прихожая. Розетки ванная(стиралка, сушилка, +2), Кухня холодос на отдельной линии и на своем РН(с 6минутной задержкой включения), линия на плиту, линия на духовку, два блока розеток по штук 5(чайник, микровоолновка и тд), гостинная еще блока три розеток по 5 штук.
Второй этаж - освещение детская, спальня, кабинет, коридор. Розетки в каждой комнате и коридоре.
Из неотключаемой нагрузки - первый этаж холодос и второй этаж кабинет.
Что мне надо докупить и куда всунуть?
Накидайте схему исходя из того что сейчас есть:
Вводной 32 автомат -РН260t РН260t РН260t
на первом этаже из нагрузки: Освещение ванна, кухня+зал - разные линии, гардероб, прихожая. Розетки ванная(стиралка, сушилка, +2), Кухня холодос на отдельной линии и на своем РН(с 6минутной задержкой включения), линия на плиту, линия на духовку, два блока розеток по штук 5(чайник, микровоолновка и тд), гостинная еще блока три розеток по 5 штук.
Второй этаж - освещение детская, спальня, кабинет, коридор. Розетки в каждой комнате и коридоре.
Из неотключаемой нагрузки - первый этаж холодос и второй этаж кабинет.
Что мне надо докупить и куда всунуть?
- Электрик
- Сообщения: 5208
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Репутация: 124
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
Пирожки с котятами, последовательно с линейным автоматом ставишь модульный контактор по ссылке выше а управление контактором делаешь любым удобным способом, хоть простым выключателем, хоть компом, хоть телефоном, на что фантазии хватит.
Можно даже полностью автомат сделать: отслеживать наличие сотового в сети дома. Отъехал от дома- дом потух.
Можно даже полностью автомат сделать: отслеживать наличие сотового в сети дома. Отъехал от дома- дом потух.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
Электрика
Ща почитаю за них
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
- Пирожки с котятами
- Сообщения: 835
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 23:39
- Репутация: 0
- Пол: Мужской
Электрика
В общем без этих ваших изысков пока получается вот так в текущем щитке
Всего 6 свободных мест остается, а еще надо скорее всего еще одну нулевую шину и узо на ванную отдельное
Всего 6 свободных мест остается, а еще надо скорее всего еще одну нулевую шину и узо на ванную отдельное