Электрика

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Sergey75
Сообщения: 5697
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:03
Репутация: 58
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1521 Сообщение Sergey75 » 06 янв 2023, 18:03

zaratustra писал(а): 06 янв 2023, 17:51 Не верю в сизы вообще, считаю это соединение разновидностью скрутки,
СИЗ надёжнее ваго, и ничего общего со скруткой.
В СИЗ провода вставляются прямые, не скрученные, внутри пружинка, которая накручивается на пучек проводов и тем самым сжимает их.
Луженый медный провод можно соединять с алюминием, гальванической пары не образуется.

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5207
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Репутация: 124
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1522 Сообщение Электрик » 06 янв 2023, 19:55

Sergey75 писал(а): 06 янв 2023, 18:03 Луженый медный провод можно соединять с алюминием, гальванической пары не образуется.
т.е. можно лужёной гильзой обжать?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
Sergey75
Сообщения: 5697
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:03
Репутация: 58
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1523 Сообщение Sergey75 » 06 янв 2023, 20:09

Электрик писал(а): 06 янв 2023, 19:55 т.е. можно лужёной гильзой обжать?
Да, и луженый медный наконечник можно сажать на алюминиевую шину.

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5207
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Репутация: 124
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1524 Сообщение Электрик » 06 янв 2023, 20:14

Самой загадочной загадкой в своей жизни я считаю Al-Cu гильзу. как же там страшной коррозии не происходит?
Изображение
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 6855
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Репутация: 103
Пол: Мужской

Электрика

#1525 Сообщение zaratustra » 06 янв 2023, 20:41

Электрик писал(а): 06 янв 2023, 20:14 Самой загадочной загадкой в своей жизни я считаю Al-Cu гильзу. как же там страшной коррозии не происходит?
Изображение
Я подобными гильзами сделал знакомому переход с сип 16 на многопроволочную медь 16. Сип мазал смазкой для алюминиевых проводов, медь смазкой для медных проводов, поверх соединения клеевую термоусадку. Сильно за коррозию не переживаю. :\
Кто не скажет при блеске молнии:
"Вот она наша жизнь!"

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5207
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Репутация: 124
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1526 Сообщение Электрик » 06 янв 2023, 21:27

zaratustra, я вааще за неё не переживаю. У меня электрический стаж с 1994 года, и проблем с медь-алюминий я ни разу не испытывал.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
Sergey75
Сообщения: 5697
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:03
Репутация: 58
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1527 Сообщение Sergey75 » 07 янв 2023, 13:50

Электрик писал(а): 06 янв 2023, 21:27 и проблем с медь-алюминий я ни разу не испытывал
А мне приходилось раскручивать старые скрутки меди с алюминием. Так алюминиевые провода просто высыпались из них порошком.

Х6А8В
Сообщения: 2438
Зарегистрирован: 10 дек 2019, 11:13
Репутация: 6
Пол: Не выбран

Электрика

#1528 Сообщение Х6А8В » 07 янв 2023, 13:52

Электрик,
Электрик писал(а): 06 янв 2023, 21:27 . У меня электрический стаж с 1994 года, и проблем с медь-алюминий я ни разу не испытывал.
Ну медяху то дороже принимают, гораздо. Не лукавь

бардак с идеями

Электрика

#1529 Сообщение бардак с идеями » 07 янв 2023, 13:54

Sergey75 писал(а): 06 янв 2023, 18:03 СИЗ надёжнее ваго, и ничего общего со скруткой.
Только обжим в гильзе, с токопроводящей пастой.
ал+ал.
Последний раз редактировалось бардак с идеями 07 янв 2023, 13:56, всего редактировалось 1 раз.

бардак с идеями

Электрика

#1530 Сообщение бардак с идеями » 07 янв 2023, 13:55

Sergey75 писал(а): 07 янв 2023, 13:50
Электрик писал(а): 06 янв 2023, 21:27 и проблем с медь-алюминий я ни разу не испытывал
А мне приходилось раскручивать старые скрутки меди с алюминием. Так алюминиевые провода просто высыпались из них порошком.
:good:

Аватара пользователя
ref13
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 01:20
Репутация: 21
Откуда: Оттуда
Пол: Мужской

Электрика

#1531 Сообщение ref13 » 09 янв 2023, 14:31

Трехфазный генератор с автозапуском киловатт так на 7-8 в наличии в Красноярске реально купить? Тыщ за 70-80.

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 14471
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Репутация: 377
Пол: Не выбран

Электрика

#1532 Сообщение lucky » 09 янв 2023, 14:33

живой нет.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
ref13
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 01:20
Репутация: 21
Откуда: Оттуда
Пол: Мужской

Электрика

#1533 Сообщение ref13 » 09 янв 2023, 14:37

alex_doctor писал(а): 09 янв 2023, 14:33 живой нет.
почему? А под заказ можно живой?

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 14471
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Репутация: 377
Пол: Не выбран

Электрика

#1534 Сообщение lucky » 09 янв 2023, 14:53

наркоманам заказать.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
ref13
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 01:20
Репутация: 21
Откуда: Оттуда
Пол: Мужской

Электрика

#1535 Сообщение ref13 » 09 янв 2023, 14:59

alex_doctor писал(а): 09 янв 2023, 14:53 наркоманам заказать.
недопрут, тяжелый.

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5207
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Репутация: 124
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1536 Сообщение Электрик » 09 янв 2023, 17:42

ref13 писал(а): 09 янв 2023, 14:31 Трехфазный генератор с автозапуском киловатт так на 7-8 в наличии в Красноярске реально купить? Тыщ за 70-80.
Без автозапуска можно.
Генератор бензиновый трехфазный 7,5кВт/8,0кВт, 220/380В DY9500LX-3, HUTER 80 190 р./шт Код: 250470
Генератор бензиновый 6,0/8,0кВт 230/400V 2,5л/ч 25л 89кг PS 80 E-3 электростартер, DENZEL 54 430 р./шт Код: 246739
Генератор бензиновый 8.0/9,0кВт 230/400V 3,6л/ч 25л 92кг PS 90 ED-3 электрозапуск, DENZEL 79 300 р./шт Код: 244019
Генератор бензиновый трехфазный 6,5кВт/7,0кВт, 220/380В DY8000LX-3 DY8000LX-3, HUTER 61 290 р./шт Код: 120231

А зачем именно автозапуск?

P.S. можно и автозапуск прикрутить: Блок автоматики для бензиновых электростанций Energomatic PS 115 (8pin), DENZEL 14 160 р./шт Код: 244016.

Но, зачем автозапуск всё равно непонятно.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 14471
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Репутация: 377
Пол: Не выбран

Электрика

#1537 Сообщение lucky » 09 янв 2023, 18:04

Электрик писал(а): 09 янв 2023, 17:42 P.S. можно и автозапуск прикрутить: Блок автоматики для бензиновых электростанций Energomatic PS 115 (8pin), DENZEL 14 160 р./шт Код: 244016
говно конченое.
при 0 градусов и ниже не запускает двигло
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5207
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Репутация: 124
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1538 Сообщение Электрик » 09 янв 2023, 18:15

alex_doctor, с тем, что он не нужен, и что запуск двигателя должен быть под надзором я полностью согласен.
alex_doctor писал(а): 09 янв 2023, 18:04 при 0 градусов и ниже не запускает двигло
Уточни, пожалуйста, схема не работает, или двигатель не стартует?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 6855
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Репутация: 103
Пол: Мужской

Электрика

#1539 Сообщение zaratustra » 09 янв 2023, 18:24

Кстати, я недавно тут отписывался спрашивал совет о покупке генератора с автозапуском. Некоторые говорили, что без человека генератор не нужен. Как в воду глядели:
Генератор таки был приобретён и установлен в деревянном сарае без принудительной вентиляции. Причём глушителем почти вплотную к деревянной стене. Пока хозяина не было отключилось электричество. Генератор завёлся, от нагрева загорелась стена, сгорел весь сарай и генератор тоже. :crazy:
Кто не скажет при блеске молнии:
"Вот она наша жизнь!"

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 14471
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Репутация: 377
Пол: Не выбран

Электрика

#1540 Сообщение lucky » 09 янв 2023, 18:30

Электрик писал(а): 09 янв 2023, 18:15 Уточни, пожалуйста, схема не работает, или двигатель не стартует
схема одинаково пытается запускать двигло и при +25, и при -25.
в ручном режиме двигло стартует и при +25, и при -25.
а вот в автоматическом при 0 -5 нестабильно, при -5 и ниже - не запускает.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Ответить