он же, наверное, должен работать только во время работы какого-то оборудования? мож от этого оборудования команду на включение брать?
Электрика
-
Электрик
- Сообщения: 8087
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
geophysicist
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 19:57
- Пол: Мужской
Электрика
да, он должен работать с деревобратывающими станками, на данный момент их 5, в планах еще 3. коммутировать работу отдельного станка с включением стружкотсоса лучше всего дистанционно, включатели на каждом станке на одно радиореле. запускается станок, кнопкой запускается стружкоотсос. желто-зеленый провод(земля) будет как он и предназначен на землю,чтобы убирать статику с труб аспирации и станков. короче буду пробовать свою схему)Электрик писал(а): 16 апр 2024, 20:21 он же, наверное, должен работать только во время работы какого-то оборудования? мож от этого оборудования команду на включение брать?
все спасибо за советы)
-
Электрик
- Сообщения: 8087
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
если на каждом станке на пускателе есть свободный нормально разомкнутый блок-контакт, ты можешь просто протянуть одну жилу с управляющей фазой от каждого станка до стружкоотсоса.geophysicist писал(а): 16 апр 2024, 20:55 да, он должен работать с деревобратывающими станками, на данный момент их 5, в планах еще 3.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
Trium
- Сообщения: 5394
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
- Откуда: Железногорск
- Пол: Мужской
Электрика
А я бы сделал как советует Электрик, что бы стружкосос включался от станков, можно хоть 100 штук в одну схему собрать, любой станок включаешь и включается стружкоотсос, главное что бы на управление одинаковая фаза приходила.geophysicist писал(а): 16 апр 2024, 20:55да, он должен работать с деревобратывающими станками, на данный момент их 5, в планах еще 3. коммутировать работу отдельного станка с включением стружкотсоса лучше всего дистанционно, включатели на каждом станке на одно радиореле. запускается станок, кнопкой запускается стружкоотсос. желто-зеленый провод(земля) будет как он и предназначен на землю,чтобы убирать статику с труб аспирации и станков. короче буду пробовать свою схему)Электрик писал(а): 16 апр 2024, 20:21 он же, наверное, должен работать только во время работы какого-то оборудования? мож от этого оборудования команду на включение брать?
все спасибо за советы)
Миру Мир!
-
Trium
- Сообщения: 5394
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
- Откуда: Железногорск
- Пол: Мужской
Электрика
Можно просто фазу на питание катушки пускателя брать с пускателя станка, включился пускатель- пошла фаза на катушку пускателя стружкососа. Если станки рядом, а стружкосос далеко, то для экономии проводов можно коробку сделать, там всё собрать, а на стружкосос с неё одножильный протянуть.Электрик писал(а): 16 апр 2024, 21:13если на каждом станке на пускателе есть свободный нормально разомкнутый блок-контакт, ты можешь просто протянуть одну жилу с управляющей фазой от каждого станка до стружкоотсоса.geophysicist писал(а): 16 апр 2024, 20:55 да, он должен работать с деревобратывающими станками, на данный момент их 5, в планах еще 3.
Миру Мир!
-
lucky
- Сообщения: 29368
- Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
- Пол: Не выбран
Электрика
Можно токовый трансформатор поставить на цепь питания станками. Появилась нагрузка свыше скольки то ампер - запускается стружкоотсос
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡
-
Trium
- Сообщения: 5394
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
- Откуда: Железногорск
- Пол: Мужской
-
Электрик
- Сообщения: 8087
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
нельзя. тогда фаза от работающего станка дойдёт до стружкоотсоса и вернётся на все нерабочие станки.Trium писал(а): 16 апр 2024, 21:24 Можно просто фазу на питание катушки пускателя брать с пускателя станка, включился пускатель- пошла фаза на катушку пускателя стружкососа.
А тут, фаза вернётся и упрётся в разомкнутый блок-контакт.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
Trium
- Сообщения: 5394
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
- Откуда: Железногорск
- Пол: Мужской
Электрика
Ну и пусть возвращается, от одной фазы двигатель работать не будет, а для случая ремонта или если фазировку перепутает кто-то, поставить в каждый станок автомат..Электрик писал(а): 16 апр 2024, 21:55нельзя. тогда фаза от работающего станка дойдёт до стружкоотсоса и вернётся на все нерабочие станки.Trium писал(а): 16 апр 2024, 21:24 Можно просто фазу на питание катушки пускателя брать с пускателя станка, включился пускатель- пошла фаза на катушку пускателя стружкососа.
А тут, фаза вернётся и упрётся в разомкнутый блок-контакт.
Миру Мир!
-
Советник
- Сообщения: 10726
- Зарегистрирован: 31 янв 2024, 15:48
- Откуда: ГО город Грозный
- Пол: Мужской
Электрика
Реле на шум можно поставить.
У нас на лестничной площадке когда дверью в квартиру хлопаешь или лифт приезжает или просто кашлянуть то загорается освещение поярче А так тусклое дежурное горит.
У нас на лестничной площадке когда дверью в квартиру хлопаешь или лифт приезжает или просто кашлянуть то загорается освещение поярче А так тусклое дежурное горит.
-
Trium
- Сообщения: 5394
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
- Откуда: Железногорск
- Пол: Мужской
Электрика
Если каждый будет кашлять то стружкосос устанет включатся))Советник писал(а): 16 апр 2024, 22:40 Реле на шум можно поставить.
У нас на лестничной площадке когда дверью в квартиру хлопаешь или лифт приезжает или просто кашлянуть то загорается освещение поярче А так тусклое дежурное горит.
Миру Мир!
-
Электрик
- Сообщения: 8087
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
-
lucky
- Сообщения: 29368
- Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
- Пол: Не выбран
-
DsTr
- Сообщения: 1419
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 00:42
- Пол: Мужской
Электрика
Здравствуйте, уважаемые !
Возникла проблема- вырубает один из автоматов в распределительном щитке, даже без нагрузки, замена автомата не помогла
Сначала вырубало периодически, сейчас- сразу, при попытке включения автомата
Умом понимаю, что где-то КЗ, но проводка вся скрытая и куда копать- ХЗ
В общем, нужен электрик толковый
Есть таковые ?
Возникла проблема- вырубает один из автоматов в распределительном щитке, даже без нагрузки, замена автомата не помогла
Сначала вырубало периодически, сейчас- сразу, при попытке включения автомата
Умом понимаю, что где-то КЗ, но проводка вся скрытая и куда копать- ХЗ
В общем, нужен электрик толковый
Есть таковые ?
Вокруг- шум
Пусть так, не кипишуй
Пусть так, не кипишуй
-
Электрик
- Сообщения: 8087
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
1) физически отключить всю периферию. Снять розетки, выключатели, светильники. Видимую проводку осмотреть. Опробовать автомат.DsTr писал(а): 23 апр 2024, 21:11 вырубает один из автоматов в распределительном щитке, даже без нагрузки, замена автомата не помогла
2) В щитке на автомате поменять местами нулевой и фазный провод. Опробовать автомат.
3) Если есть видимые коробки, открыть и осмотреть, ничего там не трогая.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
Видка
- Сообщения: 27447
- Зарегистрирован: 08 апр 2019, 18:49
- Предупреждения: 1
- Пол: Женский
Электрика
Электрик, с днём рождения, мастер!
"Вся мускулатура нации направлена на зажмуривание..."
А король-то - голый!
А король-то - голый!
-
Дед Хочун
-
Электрик
- Сообщения: 8087
- Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
- Откуда: Красноярск
- Пол: Мужской
Электрика
спасибо большое.
Это не надо понимать, это надо сделать и доложить результат.
Иногда бывает, что нарушается изоляция фазного провода и КЗ на какой-то внешний предмет (стена, подрозетник, заземлённый корпус и т.д.) При замене проводов местами, повреждённый фазный провод становится совмещённым нулевым рабочим и защитным проводником (PEN-проводник). А целый нулевой становится фазным. КЗ пропадает.
Если КЗ остаётся, то КЗ между жилами и искать повреждения надо в п1 и п3. на 90%% там собака порылась.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
-
DsTr
- Сообщения: 1419
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 00:42
- Пол: Мужской
Электрика
Поменять местами провода- это был велколепный план, надёжный, как шверцарские часы
Жаль, что при попытке осуществить произошёл нежданчик в виде КЗ
Электрик, никаких претензий- видимо аз грешен бестолков в плане понимания принципов движения фазных токов
В автомобильной электропроводке- касаемо систем управления ТНВД- хотя бы минимальное разумение имею, а тут- такая вот засада
Жаль, что при попытке осуществить произошёл нежданчик в виде КЗ
Электрик, никаких претензий- видимо аз грешен бестолков в плане понимания принципов движения фазных токов
В автомобильной электропроводке- касаемо систем управления ТНВД- хотя бы минимальное разумение имею, а тут- такая вот засада
Вокруг- шум
Пусть так, не кипишуй
Пусть так, не кипишуй
-
220V
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 02 апр 2019, 14:17
- Пол: Не выбран
Электрика
Вполне рабочее решение. В плюсах:lucky писал(а): 16 апр 2024, 21:38 Можно токовый трансформатор поставить на цепь питания станками. Появилась нагрузка свыше скольки то ампер - запускается стружкоотсос
- простота масштабирования (последовательное соединение таковых трансформаторов).
- всего 2-х проводной шлейф добавляется.
В минусах:
- бюджетность решения