Электрика

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5820
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1981 Сообщение Электрик » 30 май 2024, 19:55

AlekseyT писал(а): 30 май 2024, 19:34 читаем ПУЭ 1.3.25. А клиентам да, можно 6мм на розетку ставить и 2.5 на свет
да при чём тут это? Это просто калькулятор для примерной оценки со всеми возможными потерями на низкое напряжение, длину кабеля, КПД, Cos f, и ТУ на сечение кабеля.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 17394
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Электрика

#1982 Сообщение lucky » 30 май 2024, 20:26

Таблицы эти примерные значения дают.
Надо было подключить, не себе, воздушную завесу на 3 квт
Яб ее подключил 2.5 мм2, но был куплен гост 1.5 мм2, со словами - он же до 4 квт по таблице.
Подключил. Греется не только воздух, но и провод, примерно до 55 градусов. И это, я считаю, нехорошо.
Лучше делать запас, хотя бы, 50%, по сечению.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
007
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 23:27
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1983 Сообщение 007 » 30 май 2024, 21:48

Электрик писал(а): 30 май 2024, 18:59
РАК писал(а): 30 май 2024, 18:16 Пишут 1.5 хватит
Электрики за 2.5
если полторашка правильная, то выдержит. Но, правильной у нас днём с огнём не найдёшь, поэтому 2.5.
Соглашусь. На монтаже всегда считали упрощенно: квадрат алюминия - киловатт, квадрат меди - два. Но тогда китайского кабеля не было. :D (У меня на стиралку и бойлер отдельный ввод 4.0 ГОСТовский со старых запасов)
СТО ТРИО, 9 мая 2/1, 209-99-49.

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3829
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#1984 Сообщение Vugluskr » 31 май 2024, 00:12

Вот пытался всегда до мозгов заказчиков донести, но не всегда получалось за отсутствием таковых... Типа нафига 10А ВА ставишь на 1,5 квадрата, когда он 16 вроде как держит.... :D

Аватара пользователя
РАК
Сообщения: 7104
Зарегистрирован: 20 янв 2019, 10:09
Пол: Мужской

Электрика

#1985 Сообщение РАК » 31 май 2024, 06:23

Ух ты, какая активность, не ожидал :add:
Нагревателя то ещё нет, только идея, пока ремонт, сразу предусмотреть. А так накопительный, не очень большой. Видимо все таки менять на 2.5 , уговорили :add:
Ладно хоть в Леруа возвраты есть
А что кабели в Леруа и где-то ещё может быть разный?
:gop: ktt24.ru - продукты питания (опт/розница/доставка)

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3829
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#1986 Сообщение Vugluskr » 31 май 2024, 07:11

В Леруа не только лишь кабель разный.... Там в принципе все по удешевленной технологии для них. А кабель может быть разный даже в пределах одной электро конторы.

Аватара пользователя
РАК
Сообщения: 7104
Зарегистрирован: 20 янв 2019, 10:09
Пол: Мужской

Электрика

#1987 Сообщение РАК » 31 май 2024, 07:54

Vugluskr писал(а): 31 май 2024, 07:11 Там в принципе все по удешевленной технологии для них
это прям доказательно? Или ОБС?
:gop: ktt24.ru - продукты питания (опт/розница/доставка)

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 17394
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Электрика

#1988 Сообщение lucky » 31 май 2024, 08:18

За все не скажу, но вагонка и некоторые электроизделия точно удешевленные.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4051
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#1989 Сообщение AlekseyT » 31 май 2024, 08:21

РАК писал(а): 31 май 2024, 07:54
Vugluskr писал(а): 31 май 2024, 07:11 Там в принципе все по удешевленной технологии для них
это прям доказательно? Или ОБС?
за "все" сложно сказать, но: прямо на кабеле есть надписи, сделан по гост или ту. Краска Дали, только в ЛМ банка такая, в других местах другая. Металл, пишут 0,4мм, по факту это с краской, так 0,35. И тд.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 7730
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#1990 Сообщение zaratustra » 31 май 2024, 10:47

РАК писал(а): 31 май 2024, 06:23 А так накопительный, не очень большой. Видимо все таки менять на 2.5 , уговорили
Потом купишь нагреватель, а у него шнур с сечением 1 мм2, а то и 0.75. ;)
Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут.

RedLine
Сообщения: 10769
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#1991 Сообщение RedLine » 01 июн 2024, 20:42

Да будет свет, 1 км проводов
Изображение

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 5820
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#1992 Сообщение Электрик » 01 июн 2024, 20:47

Красава!
Контактор стоит- уходя гасите всех?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

RedLine
Сообщения: 10769
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#1993 Сообщение RedLine » 01 июн 2024, 21:24

Электрик писал(а): 01 июн 2024, 20:47 Красава!
Контактор стоит- уходя гасите всех?
Изображение

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4051
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#1994 Сообщение AlekseyT » 01 июн 2024, 21:41

RedLine, а где "свет" то, от розеточной линии? :)
И мастер на все? Холодильники и слаботочка тоже?

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 7730
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#1995 Сообщение zaratustra » 01 июн 2024, 21:48

А что означает надпись вод? Ввод или вода?
Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут.

RedLine
Сообщения: 10769
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#1996 Сообщение RedLine » 01 июн 2024, 22:28

AlekseyT писал(а): 01 июн 2024, 21:41 и слаботочка тоже?
слаботочке выше отдельно щиток сделан

RedLine
Сообщения: 10769
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#1997 Сообщение RedLine » 01 июн 2024, 22:29

zaratustra, Ввод

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 3099
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#1998 Сообщение Trium » 02 июн 2024, 08:14

RedLine писал(а): 01 июн 2024, 22:29 zaratustra, Ввод
А почему ввод категории "С"?
Миру Мир!

Антониo
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
Пол: Не выбран

Электрика

#1999 Сообщение Антониo » 02 июн 2024, 11:31

Trium писал(а): 02 июн 2024, 08:14
RedLine писал(а): 01 июн 2024, 22:29 zaratustra, Ввод
А почему ввод категории "С"?
Я тебя слепила из того шо было

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 3099
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#2000 Сообщение Trium » 02 июн 2024, 12:11

Антониo писал(а): 02 июн 2024, 11:31
Trium писал(а): 02 июн 2024, 08:14
RedLine писал(а): 01 июн 2024, 22:29 zaratustra, Ввод
А почему ввод категории "С"?
Я тебя слепила из того шо было
А потом ноют:"почему при КЗ выбило вводной автомат?"
Миру Мир!