Электрика

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3954
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#2121 Сообщение Vugluskr » 11 дек 2024, 23:01

Опять про новостройки. Это щя новая мода такая, или нормы какие, коробки те что на свет, запитывать в кольцо? Ну то есть с автомата кабель приходит на первую, с нее на вторую и т.д. с последней вертается обратно на автомат. И, сука, розетки расходятся аж с 4 разных АВДТ, а освещение все висит на одном ВА.

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8705
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2122 Сообщение zaratustra » 11 дек 2024, 23:28

Vugluskr писал(а): 11 дек 2024, 23:01 Это щя новая мода такая, коробки те что на свет, запитывать в кольцо
Из Англии мода.
Vugluskr писал(а): 11 дек 2024, 23:01 или нормы какие
Про нормы и правила строители, похоже, не знают. На днях в новостройке на Лесопарковой 43 розетки переставлял. Строители их подключили примерно так. :facepalm:
Изображение
О том, что шлейфовать землю нельзя, им неведомо.
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 6119
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#2123 Сообщение Электрик » 11 дек 2024, 23:39

ПУЭ 1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
---
Розетка и потом, включенные в него электрочайник/плита/телефон - не являются электроустановками.

Электроустановка в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 6119
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#2124 Сообщение Электрик » 11 дек 2024, 23:43

Vugluskr писал(а): 11 дек 2024, 23:01 коробки те что на свет, запитывать в кольцо
так-то идея здравая. Считай на ровном месте сечение проводов в два раза увеличили.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4229
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2125 Сообщение AlekseyT » 11 дек 2024, 23:44

zaratustra писал(а): 11 дек 2024, 23:28 Про нормы и правила строители, похоже, не знают. На днях в новостройке на Лесопарковой 43 розетки переставлял.
и как ты сделал? Протянул от щита землю на каждую розетку? :good:

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4229
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2126 Сообщение AlekseyT » 11 дек 2024, 23:46

Электрик писал(а): 11 дек 2024, 23:43
Vugluskr писал(а): 11 дек 2024, 23:01 коробки те что на свет, запитывать в кольцо
так-то идея здравая. Считай на ровном месте сечение проводов в два раза увеличили.
вообще здравая давняя тема. И сечение больше и надежность :good: Почему то для подключения светодиодных лент это норм, а простой свет не делают.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8705
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2127 Сообщение zaratustra » 11 дек 2024, 23:54

AlekseyT писал(а): 11 дек 2024, 23:44 и как ты сделал?
Спаял земляные провода в подрозетнике. Сделал неразъёмное соединение.
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4229
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2128 Сообщение AlekseyT » 12 дек 2024, 00:41

zaratustra писал(а): 11 дек 2024, 23:54
AlekseyT писал(а): 11 дек 2024, 23:44 и как ты сделал?
Спаял земляные провода в подрозетнике. Сделал неразъёмное соединение.
дык проще уж было неразрезаным проводом соединить, меньше епли. Но если по сути, то и как было норм...никто не делает три отдельных кабеля на тройную розетку, это дичь :o

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3954
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#2129 Сообщение Vugluskr » 12 дек 2024, 01:05

AlekseyT писал(а): 11 дек 2024, 23:46
Электрик писал(а): 11 дек 2024, 23:43
Vugluskr писал(а): 11 дек 2024, 23:01 коробки те что на свет, запитывать в кольцо
так-то идея здравая. Считай на ровном месте сечение проводов в два раза увеличили.
вообще здравая давняя тема. И сечение больше и надежность :good: Почему то для подключения светодиодных лент это норм, а простой свет не делают.
Ага.... Крутишь саморез в гипсач, перешибаешь фазу. И лампочки горят и стенка вся напряглась. Эт вам не военная техника, где все дублируется. Тут работа системы при явном косяке очень даже без надобности.

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 6119
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#2130 Сообщение Электрик » 12 дек 2024, 06:50

Vugluskr писал(а): 12 дек 2024, 01:05 Ага.... Крутишь саморез в гипсач, перешибаешь фазу. И лампочки горят и стенка вся напряглась.
Спойлер
Выделяют две разновидности системы уравнивания потенциалов (СУП): 1

Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП). Представляет собой соединение между собой проводящих частей, таких как контур повторного заземления здания, металлические трубы водоснабжения, отопления, газоснабжения, канализации, защитные нулевые проводники кабельных линий, металлические элементы каркаса здания, системы вентиляции и др.. Все проводящие части соединяются между собой с помощью главной заземляющей шины (ГЗШ), расположенной, как правило, в электрощитовой жилого дома. 1
Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). Служит для дополнения ОСУП и применяется для помещений, в которых присутствует повышенная опасность поражения электрическим током. В жилом доме таким помещением является ванная комната. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. 1
Суть ДСУП заключается в том, что поверхности всех токопроводящих предметов и электроприборов соединяются проводниками в одном месте и подключаются к дополнительному заземляющему проводнику PE. Для подключения всех точек уравнивания потенциалов в одном месте применяется коробка уравнивания потенциалов (КУП). Коробка устанавливается в удобном для разводки месте, а в ней располагается сборная шина заземления. К шине подводятся проводники от всех защищаемых предметов: ванны, смесителя, труб, душевой кабины, сетки покрытия тёплого пола, полотенцесушителя, стиральной и сушильной машин. Сюда же подключаются контакты РЕ розеток (помимо штатного проводника РЕ) и дополнительный заземляющий проводник PE от щитка.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3954
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#2131 Сообщение Vugluskr » 12 дек 2024, 08:29

Электрик, Не видел, чтоб строители где нибудь метллокаркас зацепили. А учитывая, что на освещение там только ВА, следующий саморез может быть и последним.

Аватара пользователя
BallantineS
Сообщения: 2762
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 20:35
Пол: Мужской

Электрика

#2132 Сообщение BallantineS » 12 дек 2024, 10:44

Электрик писал(а): 11 дек 2024, 23:43 так-то идея здравая. Считай на ровном месте сечение проводов в два раза увеличили
Старцев Юрий Палыч ? :)

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 19698
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Электрика

#2133 Сообщение lucky » 12 дек 2024, 10:51

Если производитель ставит перемычки, то чотакова, если их при монтаже розеток сделают?

Заводское изделие:
Изображение
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4229
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2134 Сообщение AlekseyT » 12 дек 2024, 12:16

lucky, на сиё изделие нужно от щита тянуть 4 штуки ввг 3*2,5 если следовать местному фэншую :D

Аватара пользователя
РАК
Сообщения: 7403
Зарегистрирован: 20 янв 2019, 10:09
Пол: Мужской

Электрика

#2135 Сообщение РАК » 12 дек 2024, 12:34

AlekseyT, 1 по максималке не пойдет? :add:
ввг 3х10 :crazy:
:gop: ktt24.ru - продукты питания (опт/розница/доставка)

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4229
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2136 Сообщение AlekseyT » 12 дек 2024, 12:38

РАК писал(а): 12 дек 2024, 12:34 AlekseyT, 1 по максималке не пойдет? :add:
ввг 3х10 :crazy:
нет! Земли то надо 4, шлейфовать нельзя! :crazy:

Аватара пользователя
РАК
Сообщения: 7403
Зарегистрирован: 20 янв 2019, 10:09
Пол: Мужской

Электрика

#2137 Сообщение РАК » 12 дек 2024, 12:50

Кол в :add: землю
:gop: ktt24.ru - продукты питания (опт/розница/доставка)

Аватара пользователя
Электрик
Сообщения: 6119
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 19:06
Откуда: Красноярск
Пол: Мужской

Электрика

#2138 Сообщение Электрик » 12 дек 2024, 19:26

Vugluskr писал(а): 12 дек 2024, 08:29 А учитывая, что на освещение там только ВА, следующий саморез может быть и последним.
УЗО на 146%% спасёт отца Русской демократии.
BallantineS писал(а): 12 дек 2024, 10:44 Старцев Юрий Палыч ?
нет.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 3646
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#2139 Сообщение Trium » 12 дек 2024, 19:43

AlekseyT писал(а): 12 дек 2024, 12:16 lucky, на сиё изделие нужно от щита тянуть 4 штуки ввг 3*2,5 если следовать местному фэншую :D
За каким хреном 3*2,5 если в этой розетке нет заземления?
Миру Мир!

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3954
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#2140 Сообщение Vugluskr » 12 дек 2024, 19:49

Электрик, Ну кто бы мог подумать. Тока не поставили там УЗО. Автомат воткнули. Да и тот не отрубился, когда я коротыш устроил. Вводной на площадке первым чухнул. И из четырех дифов один нерабочий изначально. В хате еще никто не жил. EKF и новостройки это збс. Без работы не останусь.