Электрика

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 11911
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2281 Сообщение zaratustra » 29 дек 2024, 22:03

Big писал(а): 29 дек 2024, 21:41 Розетки до сих пор белорусское говно
А мне нравятся белорусские накладные розетки. Врезные белорусские пока не видел.
Посмотрев на поступки человека, взгляни на их причины.

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Big
Сообщения: 4912
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 18:56
Пол: Мужской

Электрика

#2282 Сообщение Big » 29 дек 2024, 22:11

zaratustra, А мне нет - просто полоски меди без искрозащиты :)

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 5043
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#2283 Сообщение Trium » 29 дек 2024, 22:12

Big писал(а): 29 дек 2024, 22:11 zaratustra, А мне нет - просто полоски меди без искрозащиты :)
А в розетках бывает искрозащита? Может дугогасители?
Миру Мир!

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 11911
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2284 Сообщение zaratustra » 29 дек 2024, 22:17

На каждый контакт розетки по дугогасящей камере. С магнитным дутьём. :crazy:
Посмотрев на поступки человека, взгляни на их причины.

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 4520
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#2285 Сообщение Vugluskr » 29 дек 2024, 22:23

УЗДП вам в помощь.... В каждую розетку, чтоб все хату не гасить. Хотя по отзывам те еще твари, срабатывают на что попало.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 5062
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2286 Сообщение AlekseyT » 29 дек 2024, 22:59

Big писал(а): 29 дек 2024, 21:41 Как застройщик влупил так и стоят - лень переделывать.
дело привычки :good: :)
Тут искал дома документы и набрел на коробку, в ней чеки, схемы разводки и паспорта от ремонта который был 16 лет назад. Выключатели все и розетки - Легранд, оригинал франция, щас давно уже таких нет. Ничего не поломалось. Кабель брал NYM, 1,5...2,5кв.мм, всё по феншую :\

Big
Сообщения: 4912
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 18:56
Пол: Мужской

Электрика

#2287 Сообщение Big » 29 дек 2024, 23:29

AlekseyT, У меня в брата то же ф хате все легранд из франции от розеток до выключателей - как эта волшебная хуйня подключалась впервые увидел :)

Аватара пользователя
RedLine
Сообщения: 14187
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#2288 Сообщение RedLine » 29 дек 2024, 23:45

На.даче во времянке 18 розеток легранд, строил в 19 году даже не задумывался. Сейчас а дом взял какие посоветовали название не помню.

На Алли заказал умных розеток с впйфай и папочку плюс с термодатчиками, по отзывам и на форумхаус почитал народ успешно через них обогреватели записывает.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 11911
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2289 Сообщение zaratustra » 29 дек 2024, 23:59

RedLine писал(а): 29 дек 2024, 23:45 На Алли заказал умных розеток с впйфай
А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу? Ну и чтоб строили красивые графики потребления электричества. И приложение без рекламы. Я б взял.
Посмотрев на поступки человека, взгляни на их причины.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 5062
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2290 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 00:21

zaratustra писал(а): 29 дек 2024, 23:59 А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу? Ну и чтоб строили красивые графики потребления электричества. И приложение без рекламы. Я б взял.
на али 400р за блок, купи два :good:

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 11911
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2291 Сообщение zaratustra » 30 дек 2024, 00:34

AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:21 на али 400р за блок
Они там вроде все на 2.4 ггц.
Посмотрев на поступки человека, взгляни на их причины.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 5062
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2292 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 00:42

zaratustra писал(а): 30 дек 2024, 00:34
AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:21 на али 400р за блок
Они там вроде все на 2.4 ггц.
хз, особо не заморачивался. А почему именно 2,4?

Аватара пользователя
BallantineS
Сообщения: 3181
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 20:35
Пол: Мужской

Электрика

#2293 Сообщение BallantineS » 30 дек 2024, 00:54

AlekseyT писал(а): 29 дек 2024, 22:59
Big писал(а): 29 дек 2024, 21:41 Как застройщик влупил так и стоят - лень переделывать.
дело привычки :good: :)
Тут искал дома документы и набрел на коробку, в ней чеки, схемы разводки и паспорта от ремонта который был 16 лет назад. Выключатели все и розетки - Легранд, оригинал франция, щас давно уже таких нет. Ничего не поломалось. Кабель брал NYM, 1,5...2,5кв.мм, всё по феншую :\
В 2008 году делал квартиру свою, тоже 16 лет прошло , тоже ни разу никаких вопросов не было , но кабель по квартире ВВГ, соединён WAGO , электроустановка вся Vi-Ko , автоматы и УЗО все ИЭК.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 11911
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2294 Сообщение zaratustra » 30 дек 2024, 01:01

AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:42 А почему именно 2,4?
Потому что чипы серии beken bk72x, на которых делают эти розетки, других частот не знают. Увы.
Посмотрев на поступки человека, взгляни на их причины.

Аватара пользователя
RedLine
Сообщения: 14187
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#2295 Сообщение RedLine » 30 дек 2024, 08:27

zaratustra писал(а): 29 дек 2024, 23:59 А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу?
не знаю, но видел автоматы вайфай

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 5062
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2296 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 13:27

zaratustra писал(а): 30 дек 2024, 01:01
AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:42 А почему именно 2,4?
Потому что чипы серии beken bk72x, на которых делают эти розетки, других частот не знают. Увы.
Так я и говорю, ставь обычную розетку, туда вифи реле 2,4ггц, там будет и грфики и потребления и тд. Или я о другом?

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 5062
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2297 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 13:32

BallantineS писал(а): 30 дек 2024, 00:54 тоже 16 лет прошло , тоже ни разу никаких вопросов не было , но кабель по квартире ВВГ, соединён WAGO , электроустановка вся Vi-Ko , автоматы и УЗО все ИЭК.
я HYM делал сдуру, потому что он один допускает заливку в стяжку, а у меня все в полу :crazy: Ну и кстати Ваги да, все ок. Атоматы правда сименс. И только потому, что в щиток Сименс иэки не лезут.

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 27357
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Электрика

#2298 Сообщение lucky » 30 дек 2024, 13:37

Вчера ездил на устранение последствий плавления.
Клеммник типа такого.
Изображение

Ток был в два раза меньше номинала. (Автомат 16 ампер, клемма на 35 ампер. Автомат не сработал.
Все закоптило. Но ничего не загорелось.
Прозрачный пластик стек вниз, черный пластик превратился в черную труху.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

Аватара пользователя
RedLine
Сообщения: 14187
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#2299 Сообщение RedLine » 30 дек 2024, 13:42

RedLine писал(а): 30 дек 2024, 08:27
zaratustra писал(а): 29 дек 2024, 23:59 А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу?
не знаю, но видел автоматы вайфай
Смотри, что есть на AliExpress! Умная розетка BSEED EU с Wi-Fi за 1 031 ₽ - уже со скидкой -55%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0coGGAI

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 5043
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#2300 Сообщение Trium » 30 дек 2024, 13:44

lucky писал(а): 30 дек 2024, 13:37 Вчера ездил на устранение последствий плавления.
Клеммник типа такого.
Изображение

Ток был в два раза меньше номинала. (Автомат 16 ампер, клемма на 35 ампер. Автомат не сработал.
Все закоптило. Но ничего не загорелось.
Прозрачный пластик стек вниз, черный пластик превратился в черную труху.
Контакт был плохой, грелось, автомат от плохого контакта "где-то там" не выбивает.
Миру Мир!