Свой дом, коттедж

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4250
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19601 Сообщение AlekseyT » 04 янв 2025, 11:43

lucky писал(а): 04 янв 2025, 11:35 рабочий ноль и труба скважины обьединены лет 10.
Полет нормальный.
ну 10 лет это не большой срок для такого строения.
Вообще согласен с admin, какой смысл затевать риски?
Амеры в этом плане жоские, там замля только из меди и ниипет присутствие денег :\

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Аватара пользователя
light_gray
Сообщения: 14112
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19602 Сообщение light_gray » 04 янв 2025, 11:57

lucky писал(а): 04 янв 2025, 11:35 Про скважину - знаю 4 людей, у кого рабочий ноль и труба скважины обьединены лет 10.
Полет нормальный.
Землю в дом я беру от 15 метровой скважинной трубы + еще доп. земля (соединено в кучу) от вкопанного металлического столба на участке, куда СИП подведен с МРСКашного столба.

Омы, если честно - не мерял.
admin писал(а): 04 янв 2025, 10:59 Пуэ это пуэ, но электрохимическую коррозию никто не отменял
Ну вроде да, говорят, что скважинная труба, если от нее землю брать - быстрее корродирует, ибо все таки токи утечки имеют место быть.

Антониo
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19603 Сообщение Антониo » 04 янв 2025, 12:00

Уточнил, на скважину зацеплено защитное заземление, с нулём не связанное.
Ноль повторно заземлен на столбе, выкопаны 2 уголка 6 метровых 50х5
Т. Е. Реализована система тт

Аватара пользователя
admin
Site Admin
Сообщения: 7697
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19604 Сообщение admin » 04 янв 2025, 12:08

lucky писал(а): 04 янв 2025, 11:35 Полет нормальный.
Че прям трубу из земли доставали и смотрели? На чем обосновано такое заявление, что полет нормальный?
Не теряйте в себе человека.

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 19873
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19605 Сообщение lucky » 04 янв 2025, 12:13

admin, оголовок скважины не отвалился, визуально дырок нет.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

RedLine
Сообщения: 11658
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19606 Сообщение RedLine » 04 янв 2025, 14:43

Комплект для заземления не дорогой, штыри там , по осени покупал. Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.

Антониo
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19607 Сообщение Антониo » 04 янв 2025, 15:04

RedLine писал(а): 04 янв 2025, 14:43 Комплект для заземления не дорогой, штыри там , по осени покупал. Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
В чем геморой? В том что якобы у тебя труба за 300 лет отггиет?

RedLine
Сообщения: 11658
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19608 Сообщение RedLine » 04 янв 2025, 23:11

Антониo писал(а): 04 янв 2025, 15:04
RedLine писал(а): 04 янв 2025, 14:43 Комплект для заземления не дорогой, штыри там , по осени покупал. Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
В чем геморой? В том что якобы у тебя труба за 300 лет отггиет?
возможно раньше

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 19873
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19609 Сообщение lucky » 05 янв 2025, 00:10

Если за 10+ лет нет никаких визуальных признаков коррозии, почему он должны появится позднее?
Труба 159*5, длиной метров 6-7, во влажной среде.
Пробовал подключать вместо ноля - просадка такая же, как и при ноле со столба.
Почему нет?
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

RedLine
Сообщения: 11658
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19610 Сообщение RedLine » 05 янв 2025, 09:00

Скорость коррозии изменяется в широких пределах от 0,05 до 1,6 мм в год и зависит от коррозионной стойкости металла, параметров агрессивной среды, наличия и состояния антикоррозионной обработки.
Грубо от 5 до 90 лет 9 мм трубы превратится в оксид железа

Аватара пользователя
admin
Site Admin
Сообщения: 7697
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19611 Сообщение admin » 05 янв 2025, 09:03

Это про обычную коррозию. Электрохимическая может увеличить, если я не ошибаюсь, до 10 раз естественную.
lucky писал(а): 05 янв 2025, 00:10 Если за 10+ лет нет никаких визуальных признаков коррозии
:facepalm:
Как можно оценить состояние по всей длине трубы? Особенно состояние сварных швов?
Как по мне, даже наличие рисков - неприемлемо.
Не теряйте в себе человека.

Аватара пользователя
light_gray
Сообщения: 14112
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19612 Сообщение light_gray » 05 янв 2025, 09:18

RedLine писал(а): 04 янв 2025, 14:43 Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
А какой геморрой? Труба УЖЕ вкопана. Электрокабель к трубе, чтобы питать насос ты все равно подводишь. Подварил уголок к трубе, в нем дырку и земляной провод привинтил на болт с шайбой. Это и есть вариант бюджетной организации земли.

Некоторые, знаю вообще от железного забора землю берут. Тоже неплохой вариант, кстати. Столбов заборных по периметру участка не один десяток, все они соединены перекладинами.
В этом смысле тут еще вопрос, что будет лучше, 90 метров забора (2.5 метра между железными столбами в земле) или вшивые купленные штыри :D

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 3682
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19613 Сообщение Trium » 05 янв 2025, 09:20

light_gray писал(а): 05 янв 2025, 09:18
RedLine писал(а): 04 янв 2025, 14:43 Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
А какой геморрой? Труба УЖЕ вкопана. Электрокабель к трубе, чтобы питать насос ты все равно подводишь. Подварил уголок к трубе, в нем дырку и земляной провод привинтил на болт с шайбой. Это и есть вариант бюджетной организации земли.

Некоторые, знаю вообще от железного забора землю берут. Тоже неплохой вариант, кстати. Столбов заборных по периметру участка не один десяток, все они соединены перекладинами.
В этом смысле тут еще вопрос, что будет лучше, 90 метров забора (2.5 метра между железными столбами в земле) или вшивые купленные штыри :D
А если молния в забор бахнет?
Миру Мир!

Аватара пользователя
admin
Site Admin
Сообщения: 7697
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19614 Сообщение admin » 05 янв 2025, 09:23

light_gray писал(а): 05 янв 2025, 09:18 Тоже неплохой вариант, кстати
Нет. А ну как там сопротивление меньше 4 ом?
Не теряйте в себе человека.

Аватара пользователя
light_gray
Сообщения: 14112
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19615 Сообщение light_gray » 05 янв 2025, 09:30

Trium писал(а): 05 янв 2025, 09:20 А если молния в забор бахнет?
Ей что, делать нечего, как в забор бахать, когда рядом такие высокие электростолбы и вдоль каждого вниз к земле идут такие вкусные проводники, по которым так хорошо заряду спускаться? :D Я физику процесса не понимаю, почему молния в забор должна бахнуть?

Ну и бахнет, кстати, и что? По сути это обычный громоотвод будет. У меня СИП кабель от МРСКашного столба 25 метров висит и идет уже на мой металлический столб на участке высотой 6 метров. За 4 года молния все не сподобилась ударить :-) У соседа аналогичный металлический столб уже лет 10 торчит и тоже ниразу молнию не ловил.

RedLine
Сообщения: 11658
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19616 Сообщение RedLine » 05 янв 2025, 09:42

light_gray писал(а): 05 янв 2025, 09:18 Электрокабель к трубе, чтобы питать насос ты все равно подводишь
наос с заземлением?

Аватара пользователя
ОхохА
Сообщения: 22624
Зарегистрирован: 22 мар 2019, 23:38
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19617 Сообщение ОхохА » 05 янв 2025, 09:47

На даче в столб бахнула. Оставили из-за
холодильника включённым рубильник на летнюю кухню. Приехали- света нет. Провод в доме перегорел и разорвался :facepalm: У соседа в коттедже перегорела электроника на электрокотле. Не смотря на имеющееся узо. Да много у кого перегорело. В следующую грозу- магазин сгорел.

Аватара пользователя
light_gray
Сообщения: 14112
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
Пол: Мужской

Свой дом, коттедж

#19618 Сообщение light_gray » 05 янв 2025, 09:52

RedLine писал(а): 05 янв 2025, 09:42 наос с заземлением?
конечно

RedLine
Сообщения: 11658
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19619 Сообщение RedLine » 05 янв 2025, 10:20

light_gray писал(а): 05 янв 2025, 09:52
RedLine писал(а): 05 янв 2025, 09:42 наос с заземлением?
конечно
анекдот про слона и воробья вспомнился :D

Антониo
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
Пол: Не выбран

Свой дом, коттедж

#19620 Сообщение Антониo » 05 янв 2025, 10:59

ОхохА писал(а): 05 янв 2025, 09:47 На даче в столб бахнула. Оставили из-за
холодильника включённым рубильник на летнюю кухню. Приехали- света нет. Провод в доме перегорел и разорвался :facepalm: У соседа в коттедже перегорела электроника на электрокотле. Не смотря на имеющееся узо. Да много у кого перегорело. В следующую грозу- магазин сгорел.
УЗИП надо ставить