#19601
Сообщение
AlekseyT » 04 янв 2025, 11:43
lucky писал(а): ↑04 янв 2025, 11:35
рабочий ноль и труба скважины обьединены лет 10.
Полет нормальный.
ну 10 лет это не большой срок для такого строения.
Вообще согласен с
admin, какой смысл затевать риски?
Амеры в этом плане жоские, там замля только из меди и ниипет присутствие денег
AlekseyT
-
Commercial
Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.
-
light_gray
- Сообщения: 14112
- Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
- Пол: Мужской
#19602
Сообщение
light_gray » 04 янв 2025, 11:57
lucky писал(а): ↑04 янв 2025, 11:35
Про скважину - знаю 4 людей, у кого рабочий ноль и труба скважины обьединены лет 10.
Полет нормальный.
Землю в дом я беру от 15 метровой скважинной трубы + еще доп. земля (соединено в кучу) от вкопанного металлического столба на участке, куда СИП подведен с МРСКашного столба.
Омы, если честно - не мерял.
admin писал(а): ↑04 янв 2025, 10:59
Пуэ это пуэ, но электрохимическую коррозию никто не отменял
Ну вроде да, говорят, что скважинная труба, если от нее землю брать - быстрее корродирует, ибо все таки токи утечки имеют место быть.
light_gray
-
Антониo
- Сообщения: 2983
- Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
- Пол: Не выбран
#19603
Сообщение
Антониo » 04 янв 2025, 12:00
Уточнил, на скважину зацеплено защитное заземление, с нулём не связанное.
Ноль повторно заземлен на столбе, выкопаны 2 уголка 6 метровых 50х5
Т. Е. Реализована система тт
Антониo
-
admin
- Site Admin
- Сообщения: 7697
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
- Пол: Мужской
#19604
Сообщение
admin » 04 янв 2025, 12:08
lucky писал(а): ↑04 янв 2025, 11:35
Полет нормальный.
Че прям трубу из земли доставали и смотрели? На чем обосновано такое заявление, что полет нормальный?
Не теряйте в себе человека.
admin
-
lucky
- Сообщения: 19875
- Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
- Пол: Не выбран
#19605
Сообщение
lucky » 04 янв 2025, 12:13
admin, оголовок скважины не отвалился, визуально дырок нет.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡
lucky
-
RedLine
- Сообщения: 11658
- Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
- Пол: Не выбран
#19606
Сообщение
RedLine » 04 янв 2025, 14:43
Комплект для заземления не дорогой, штыри там , по осени покупал. Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
RedLine
-
Антониo
- Сообщения: 2983
- Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
- Пол: Не выбран
#19607
Сообщение
Антониo » 04 янв 2025, 15:04
RedLine писал(а): ↑04 янв 2025, 14:43
Комплект для заземления не дорогой, штыри там , по осени покупал. Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
В чем геморой? В том что якобы у тебя труба за 300 лет отггиет?
Антониo
-
RedLine
- Сообщения: 11658
- Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
- Пол: Не выбран
#19608
Сообщение
RedLine » 04 янв 2025, 23:11
Антониo писал(а): ↑04 янв 2025, 15:04
RedLine писал(а): ↑04 янв 2025, 14:43
Комплект для заземления не дорогой, штыри там , по осени покупал. Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
В чем геморой? В том что якобы у тебя труба за 300 лет отггиет?
возможно раньше
RedLine
-
lucky
- Сообщения: 19875
- Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
- Пол: Не выбран
#19609
Сообщение
lucky » 05 янв 2025, 00:10
Если за 10+ лет нет никаких визуальных признаков коррозии, почему он должны появится позднее?
Труба 159*5, длиной метров 6-7, во влажной среде.
Пробовал подключать вместо ноля - просадка такая же, как и при ноле со столба.
Почему нет?
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡
lucky
-
RedLine
- Сообщения: 11658
- Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
- Пол: Не выбран
#19610
Сообщение
RedLine » 05 янв 2025, 09:00
Скорость коррозии изменяется в широких пределах от 0,05 до 1,6 мм в год и зависит от коррозионной стойкости металла, параметров агрессивной среды, наличия и состояния антикоррозионной обработки.
Грубо от 5 до 90 лет 9 мм трубы превратится в оксид железа
RedLine
-
admin
- Site Admin
- Сообщения: 7697
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
- Пол: Мужской
#19611
Сообщение
admin » 05 янв 2025, 09:03
Это про обычную коррозию. Электрохимическая может увеличить, если я не ошибаюсь, до 10 раз естественную.
lucky писал(а): ↑05 янв 2025, 00:10
Если за 10+ лет нет никаких визуальных признаков коррозии
Как можно оценить состояние по всей длине трубы? Особенно состояние сварных швов?
Как по мне, даже наличие рисков - неприемлемо.
Не теряйте в себе человека.
admin
-
light_gray
- Сообщения: 14112
- Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
- Пол: Мужской
#19612
Сообщение
light_gray » 05 янв 2025, 09:18
RedLine писал(а): ↑04 янв 2025, 14:43
Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
А какой геморрой? Труба УЖЕ вкопана. Электрокабель к трубе, чтобы питать насос ты все равно подводишь. Подварил уголок к трубе, в нем дырку и земляной провод привинтил на болт с шайбой. Это и есть вариант бюджетной организации земли.
Некоторые, знаю вообще от железного забора землю берут. Тоже неплохой вариант, кстати. Столбов заборных по периметру участка не один десяток, все они соединены перекладинами.
В этом смысле тут еще вопрос, что будет лучше, 90 метров забора (2.5 метра между железными столбами в земле) или вшивые купленные штыри
light_gray
-
Trium
- Сообщения: 3682
- Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
- Откуда: Железногорск
- Пол: Мужской
#19613
Сообщение
Trium » 05 янв 2025, 09:20
light_gray писал(а): ↑05 янв 2025, 09:18
RedLine писал(а): ↑04 янв 2025, 14:43
Нах этот геморрой со скважинами, трубами утсраивать.
А какой геморрой? Труба УЖЕ вкопана. Электрокабель к трубе, чтобы питать насос ты все равно подводишь. Подварил уголок к трубе, в нем дырку и земляной провод привинтил на болт с шайбой. Это и есть вариант бюджетной организации земли.
Некоторые, знаю вообще от железного забора землю берут. Тоже неплохой вариант, кстати. Столбов заборных по периметру участка не один десяток, все они соединены перекладинами.
В этом смысле тут еще вопрос, что будет лучше, 90 метров забора (2.5 метра между железными столбами в земле) или вшивые купленные штыри
А если молния в забор бахнет?
Миру Мир!
Trium
-
admin
- Site Admin
- Сообщения: 7697
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 15:57
- Пол: Мужской
#19614
Сообщение
admin » 05 янв 2025, 09:23
light_gray писал(а): ↑05 янв 2025, 09:18
Тоже неплохой вариант, кстати
Нет. А ну как там сопротивление меньше 4 ом?
Не теряйте в себе человека.
admin
-
light_gray
- Сообщения: 14112
- Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
- Пол: Мужской
#19615
Сообщение
light_gray » 05 янв 2025, 09:30
Trium писал(а): ↑05 янв 2025, 09:20
А если молния в забор бахнет?
Ей что, делать нечего, как в забор бахать, когда рядом такие высокие электростолбы и вдоль каждого вниз к земле идут такие вкусные проводники, по которым так хорошо заряду спускаться?
Я физику процесса не понимаю, почему молния в забор должна бахнуть?
Ну и бахнет, кстати, и что? По сути это обычный громоотвод будет. У меня СИП кабель от МРСКашного столба 25 метров висит и идет уже на мой металлический столб на участке высотой 6 метров. За 4 года молния все не сподобилась ударить :-) У соседа аналогичный металлический столб уже лет 10 торчит и тоже ниразу молнию не ловил.
light_gray
-
RedLine
- Сообщения: 11658
- Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
- Пол: Не выбран
#19616
Сообщение
RedLine » 05 янв 2025, 09:42
light_gray писал(а): ↑05 янв 2025, 09:18
Электрокабель к трубе, чтобы питать насос ты все равно подводишь
наос с заземлением?
RedLine
-
ОхохА
- Сообщения: 22625
- Зарегистрирован: 22 мар 2019, 23:38
- Пол: Не выбран
#19617
Сообщение
ОхохА » 05 янв 2025, 09:47
На даче в столб бахнула. Оставили из-за
холодильника включённым рубильник на летнюю кухню. Приехали- света нет. Провод в доме перегорел и разорвался
У соседа в коттедже перегорела электроника на электрокотле. Не смотря на имеющееся узо. Да много у кого перегорело. В следующую грозу- магазин сгорел.
ОхохА
-
light_gray
- Сообщения: 14112
- Зарегистрирован: 28 мар 2019, 07:34
- Пол: Мужской
#19618
Сообщение
light_gray » 05 янв 2025, 09:52
RedLine писал(а): ↑05 янв 2025, 09:42
наос с заземлением?
конечно
light_gray
-
RedLine
- Сообщения: 11658
- Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
- Пол: Не выбран
#19619
Сообщение
RedLine » 05 янв 2025, 10:20
light_gray писал(а): ↑05 янв 2025, 09:52
RedLine писал(а): ↑05 янв 2025, 09:42
наос с заземлением?
конечно
анекдот про слона и воробья вспомнился
RedLine
-
Антониo
- Сообщения: 2983
- Зарегистрирован: 09 май 2022, 06:12
- Пол: Не выбран
#19620
Сообщение
Антониo » 05 янв 2025, 10:59
ОхохА писал(а): ↑05 янв 2025, 09:47
На даче в столб бахнула. Оставили из-за
холодильника включённым рубильник на летнюю кухню. Приехали- света нет. Провод в доме перегорел и разорвался
У соседа в коттедже перегорела электроника на электрокотле. Не смотря на имеющееся узо. Да много у кого перегорело. В следующую грозу- магазин сгорел.
УЗИП надо ставить
Антониo