Электрика

Обмен опытом, отчёты о строительстве/ремонте. Обмен/продажа стройматериала
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8736
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2281 Сообщение zaratustra » 29 дек 2024, 22:03

Big писал(а): 29 дек 2024, 21:41 Розетки до сих пор белорусское говно
А мне нравятся белорусские накладные розетки. Врезные белорусские пока не видел.
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

Commercial

Флудилка№ 8 Да будет ветер Светлых перемен :)

Что бы не видеть рекламу после первого сообщения - необходимо зарегистрироваться и войти на форум.

Big
Сообщения: 4466
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 18:56
Пол: Мужской

Электрика

#2282 Сообщение Big » 29 дек 2024, 22:11

zaratustra, А мне нет - просто полоски меди без искрозащиты :)

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 3657
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#2283 Сообщение Trium » 29 дек 2024, 22:12

Big писал(а): 29 дек 2024, 22:11 zaratustra, А мне нет - просто полоски меди без искрозащиты :)
А в розетках бывает искрозащита? Может дугогасители?
Миру Мир!

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8736
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2284 Сообщение zaratustra » 29 дек 2024, 22:17

На каждый контакт розетки по дугогасящей камере. С магнитным дутьём. :crazy:
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

Аватара пользователя
Vugluskr
Сообщения: 3958
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:52
Пол: Мужской

Электрика

#2285 Сообщение Vugluskr » 29 дек 2024, 22:23

УЗДП вам в помощь.... В каждую розетку, чтоб все хату не гасить. Хотя по отзывам те еще твари, срабатывают на что попало.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2286 Сообщение AlekseyT » 29 дек 2024, 22:59

Big писал(а): 29 дек 2024, 21:41 Как застройщик влупил так и стоят - лень переделывать.
дело привычки :good: :)
Тут искал дома документы и набрел на коробку, в ней чеки, схемы разводки и паспорта от ремонта который был 16 лет назад. Выключатели все и розетки - Легранд, оригинал франция, щас давно уже таких нет. Ничего не поломалось. Кабель брал NYM, 1,5...2,5кв.мм, всё по феншую :\

Big
Сообщения: 4466
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 18:56
Пол: Мужской

Электрика

#2287 Сообщение Big » 29 дек 2024, 23:29

AlekseyT, У меня в брата то же ф хате все легранд из франции от розеток до выключателей - как эта волшебная хуйня подключалась впервые увидел :)

RedLine
Сообщения: 11608
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#2288 Сообщение RedLine » 29 дек 2024, 23:45

На.даче во времянке 18 розеток легранд, строил в 19 году даже не задумывался. Сейчас а дом взял какие посоветовали название не помню.

На Алли заказал умных розеток с впйфай и папочку плюс с термодатчиками, по отзывам и на форумхаус почитал народ успешно через них обогреватели записывает.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8736
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2289 Сообщение zaratustra » 29 дек 2024, 23:59

RedLine писал(а): 29 дек 2024, 23:45 На Алли заказал умных розеток с впйфай
А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу? Ну и чтоб строили красивые графики потребления электричества. И приложение без рекламы. Я б взял.
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2290 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 00:21

zaratustra писал(а): 29 дек 2024, 23:59 А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу? Ну и чтоб строили красивые графики потребления электричества. И приложение без рекламы. Я б взял.
на али 400р за блок, купи два :good:

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8736
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2291 Сообщение zaratustra » 30 дек 2024, 00:34

AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:21 на али 400р за блок
Они там вроде все на 2.4 ггц.
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2292 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 00:42

zaratustra писал(а): 30 дек 2024, 00:34
AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:21 на али 400р за блок
Они там вроде все на 2.4 ггц.
хз, особо не заморачивался. А почему именно 2,4?

Аватара пользователя
BallantineS
Сообщения: 2763
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 20:35
Пол: Мужской

Электрика

#2293 Сообщение BallantineS » 30 дек 2024, 00:54

AlekseyT писал(а): 29 дек 2024, 22:59
Big писал(а): 29 дек 2024, 21:41 Как застройщик влупил так и стоят - лень переделывать.
дело привычки :good: :)
Тут искал дома документы и набрел на коробку, в ней чеки, схемы разводки и паспорта от ремонта который был 16 лет назад. Выключатели все и розетки - Легранд, оригинал франция, щас давно уже таких нет. Ничего не поломалось. Кабель брал NYM, 1,5...2,5кв.мм, всё по феншую :\
В 2008 году делал квартиру свою, тоже 16 лет прошло , тоже ни разу никаких вопросов не было , но кабель по квартире ВВГ, соединён WAGO , электроустановка вся Vi-Ko , автоматы и УЗО все ИЭК.

Аватара пользователя
zaratustra
Сообщения: 8736
Зарегистрирован: 19 дек 2020, 17:35
Пол: Мужской

Электрика

#2294 Сообщение zaratustra » 30 дек 2024, 01:01

AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:42 А почему именно 2,4?
Потому что чипы серии beken bk72x, на которых делают эти розетки, других частот не знают. Увы.
При взгляде на ближнего шалости приходят в голову сами по себе.

RedLine
Сообщения: 11608
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#2295 Сообщение RedLine » 30 дек 2024, 08:27

zaratustra писал(а): 29 дек 2024, 23:59 А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу?
не знаю, но видел автоматы вайфай

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2296 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 13:27

zaratustra писал(а): 30 дек 2024, 01:01
AlekseyT писал(а): 30 дек 2024, 00:42 А почему именно 2,4?
Потому что чипы серии beken bk72x, на которых делают эти розетки, других частот не знают. Увы.
Так я и говорю, ставь обычную розетку, туда вифи реле 2,4ггц, там будет и грфики и потребления и тд. Или я о другом?

Аватара пользователя
AlekseyT
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 10:25
Пол: Не выбран

Электрика

#2297 Сообщение AlekseyT » 30 дек 2024, 13:32

BallantineS писал(а): 30 дек 2024, 00:54 тоже 16 лет прошло , тоже ни разу никаких вопросов не было , но кабель по квартире ВВГ, соединён WAGO , электроустановка вся Vi-Ko , автоматы и УЗО все ИЭК.
я HYM делал сдуру, потому что он один допускает заливку в стяжку, а у меня все в полу :crazy: Ну и кстати Ваги да, все ок. Атоматы правда сименс. И только потому, что в щиток Сименс иэки не лезут.

Аватара пользователя
lucky
Сообщения: 19750
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 06:56
Пол: Не выбран

Электрика

#2298 Сообщение lucky » 30 дек 2024, 13:37

Вчера ездил на устранение последствий плавления.
Клеммник типа такого.
Изображение

Ток был в два раза меньше номинала. (Автомат 16 ампер, клемма на 35 ампер. Автомат не сработал.
Все закоптило. Но ничего не загорелось.
Прозрачный пластик стек вниз, черный пластик превратился в черную труху.
жиεнq хоdоmɐ' ʞɐʞ нǝ ʞdʎɯи¡

RedLine
Сообщения: 11608
Зарегистрирован: 21 апр 2019, 21:09
Пол: Не выбран

Электрика

#2299 Сообщение RedLine » 30 дек 2024, 13:42

RedLine писал(а): 30 дек 2024, 08:27
zaratustra писал(а): 29 дек 2024, 23:59 А есть врезные двойные розетки с wifi 5 ггц, которые имеют независимое управление и мониторинг по каждому каналу?
не знаю, но видел автоматы вайфай
Смотри, что есть на AliExpress! Умная розетка BSEED EU с Wi-Fi за 1 031 ₽ - уже со скидкой -55%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0coGGAI

Аватара пользователя
Trium
Сообщения: 3657
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 22:08
Откуда: Железногорск
Пол: Мужской

Электрика

#2300 Сообщение Trium » 30 дек 2024, 13:44

lucky писал(а): 30 дек 2024, 13:37 Вчера ездил на устранение последствий плавления.
Клеммник типа такого.
Изображение

Ток был в два раза меньше номинала. (Автомат 16 ампер, клемма на 35 ампер. Автомат не сработал.
Все закоптило. Но ничего не загорелось.
Прозрачный пластик стек вниз, черный пластик превратился в черную труху.
Контакт был плохой, грелось, автомат от плохого контакта "где-то там" не выбивает.
Миру Мир!